土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:电容补偿柜烧了
今天上午办公楼忽然停电了,到变电室一看发现电容补偿柜烧了,经过查看挺奇怪,熔断器的上口和刀熔开关的下口烧了,把刀熔开关的下口的C相互感器也烧坏了,熔断器已经烧的不成样子了,但熔断器的熔芯却没有事,经过仔细检查发现熔断器以下的接触器完好,就是熔断器的上口(包括部分熔断器)和刀熔开关的下口的C相互感器烧坏,其他没有问题,请教大家这是怎么回事?

全部回答(4 )

  • wysh
    楼上的这贴哪里有资料?莫明其妙
    可能原因:
    1.有异物、小动物引起弧光短路
    2.电流互感器绝缘损坏,导致电流通过电流互感器二线线圈接地
    3.一切皆有可能,有图片更好分析
    2009-10-12 17:01:12 来自 PC 评论 举报
  • wqq712
    非常好的资料 下载了 谢谢楼主!
    2009-10-12 09:33:12 来自 PC 评论 举报
加载更多