70℃防火阀和280℃防火阀的关停是由电气控制吗?他是怎么实现的?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wcl7040870512
    wcl7040870512 沙发
    07K103-1(建筑防排烟及暖通空调防火设计)图集上面的设置,P28、P29、P30、P31页,进风均采用70度防火阀,排烟采用280度防火阀。且在P32页电气联动说明:4、防排烟系统控制要求:火灾报警后,停止有关部位空调、通风系统,关闭电动防火阀,并接受其反馈信号;启动有关部位的防排烟风机、排烟阀,并接收其反馈信号(防火阀、排烟阀可串联接力控制,以最末阀作反馈信号);送风机当其防火阀达到70度时,自动关闭,排烟机当其防火阀达到280度时,自动关闭;防排烟风机应能不通过总线编码模块直接手动控制。
    2010-04-14 10:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • nicolson_z
    nicolson_z 板凳
    只要提出你的资料,电气会帮你解决的,我猜一般是与消防控制室联通的吧
    2010-04-12 14:20:12

    回复 举报
    赞同0