正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
一类高层,楼梯间和合用前室均加压送风,楼梯间和前室都采用风速法的话,当着火时,同时开启的话,门口风速是不是会超标?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
wcl7040870512
沙发
07K103-1(建筑防排烟及暖通空调防火设计)图集上面的设置,P28、P29、P30、P31页,进风均采用70度防火阀,排烟采用280度防火阀。且在P32页电气联动说明:4、防排烟系统控制要求:火灾报警后,停止有关部位空调、通风系统,关闭电动防火阀,并接受其反馈信号;启动有关部位的防排烟风机、排烟阀,并接收其反馈信号(防火阀、排烟阀可串联接力控制,以最末阀作反馈信号);送风机当其防火阀达到70度时,自动关闭,排烟机当其防火阀达到280度时,自动关闭;防排烟风机应能不通过总线编码模块直接手动控制。
2010-04-14 10:30:14
赞同0
-
nicolson_z
板凳
只要提出你的资料,电气会帮你解决的,我猜一般是与消防控制室联通的吧
2010-04-12 14:20:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报