土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 70℃和280℃防火阀的关停控制

70℃和280℃防火阀的关停控制

发布于:2009-10-10 17:39:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
70℃防火阀和280℃防火阀的关停是由电气控制吗?他是怎么实现的?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wcl7040870512
    wcl7040870512 沙发
    07K103-1(建筑防排烟及暖通空调防火设计)图集上面的设置,P28、P29、P30、P31页,进风均采用70度防火阀,排烟采用280度防火阀。且在P32页电气联动说明:4、防排烟系统控制要求:火灾报警后,停止有关部位空调、通风系统,关闭电动防火阀,并接受其反馈信号;启动有关部位的防排烟风机、排烟阀,并接收其反馈信号(防火阀、排烟阀可串联接力控制,以最末阀作反馈信号);送风机当其防火阀达到70度时,自动关闭,排烟机当其防火阀达到280度时,自动关闭;防排烟风机应能不通过总线编码模块直接手动控制。
    2010-04-14 10:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • nicolson_z
    nicolson_z 板凳
    只要提出你的资料,电气会帮你解决的,我猜一般是与消防控制室联通的吧
    2010-04-12 14:20:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前室加压送风量如何确定

一类高层,楼梯间和合用前室均加压送风,楼梯间和前室都采用风速法的话,当着火时,同时开启的话,门口风速是不是会超标?

回帖成功

经验值 +10