设计牛
呵呵,这么大的竖向穿梁管还是第一次见了。
2009-10-10 17:37:10
来自 PC
评论
举报
-
wuyang1016
谢谢各位的回答,这个是我今年设计的一个楼,那天去现场一看,觉得这样受力不是很好。关于这样穿梁,是否有构造做法,我找了一些资料,没有找到。有没有做过的,帮忙发一下,谢谢
2009-10-12 10:58:12
来自 PC
评论
举报
-
g69458360
我认为没问题,上下钢筋配足够了就可以了,因为管子也可以抵抗上面的压力。。。
2009-10-12 10:56:12
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2022年07月27日
不过感觉还好,是根次梁,也比较短
如果此梁仅仅是起板的间隔作用,
且没有切断钢筋,施工时是否附设抗裂钢网,
在细点就是看穿管位置是否位于或接近次梁弯矩零点,
如果都符合上述的,应该是没什么问题。
保险做法是让设计人员做个梁的削弱复核