只看楼主 我来说两句这种热继见得最多的就是西门子的3UA50系列,配西门子的3TB,3TF接触器。当插上热继后,接触器线圈A2接点刚好被热继档住,螺丝刀都进不去,所以热继上衍生了一个A2线圈的接点,热继上有条电线,接到接触器线圈A2上,然后直接从热继的A2接点给接触器供电。国产的JRS2也是这结构。
回复 举报
对头的。
4#的说法也是对的,这接触器和热继是组合式的插到一起的,两个A2端子用里边的软线连起来就行了。