土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 静水压里怎么算

静水压里怎么算

发布于:2009-10-10 13:42:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
静水压力怎么算,高层消火栓的静水压力怎么算?还把屋顶增压泵的扬程加到里面么
  • lytliangyantao
    说的真对:lol ,等于消防水箱与消火栓自然高差+增压泵扬程,增压泵的扬程为10-增压泵与顶层消火栓高差+泵与最高点消火栓间的阻力损失。
    2009-10-10 16:21:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海市暴雨强度公式新老手册不一样

老给排水设计手册上,上海市暴雨强度公式 q=33.2(P0.3-0.42)/lgP(t+10+7lgP)0.82+0.07lgP新给排水设计手册(2000年10月)第二版上,上海市暴雨强度公式 q=33.2(P0.3-0.42)/lgP(t+10+7lgP)0.82+0.01lgP差别是:新版将0.82+0.07lgP写成了0.82+0.01lgP,不知是印刷错误,还是公式作了修改,请知道的同行指教一下.

回帖成功

经验值 +10