土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 《高规》8.4.11条规定的真正含义是什么?

《高规》8.4.11条规定的真正含义是什么?

发布于:2009-10-10 10:27:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《高规》8.4.11条规定设置机械排烟的地下室(平时为汽车库),应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的百分之50.而《汽车库、、、防火规范》的8.2.7条规定是:当齐车库没有直接通向室外的汽车疏散出口时,应同时设置送风系统,在工程设计中产生不同理解,建筑排烟难道单纯是为能排烟而设置送风系统吗?有人称自然补风也属于送风系统,这种理解对吗?正确的设计应该是怎样的呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hehe2601
    hehe2601 沙发
    送风系统并不是单纯为排烟而做的,汽车库均需要设置排风系统的,所以对应本身也是需要设置送风系统的。其实送和补是一个意思,只是补更形象些。自然补风当然也是一种方式,在我们这边如果是单独的汽车库,只有一个防火分区,甚至已经不再做机械送风系统,而是单纯以汽车坡道作为补风的手段
    2009-10-15 20:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • xadepb
    xadepb 板凳
    我要求的是正确的理解条文的内容和要求,而不是大家所云。
    2009-10-14 11:02:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。