土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电机在这样恶劣的条件下应选择多大的电缆截面?

请教电机在这样恶劣的条件下应选择多大的电缆截面?

发布于:2005-06-14 21:43:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一油厂,现有部份的大功率电机,请教应选择多大的电缆截面才满足要求?

  功率(kW)  额定电压(kV)  起动方式  电机与MCC柜距离(米)
1  375     0.38     Soft 150
2 110 0.38 Soft 670
3 160 0.38 Y-Delta 40
4 200 0.38 Y-Delta 450

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wowolof
    wowolof 沙发
    Y-Delta就是星三角启动,三楼的选型应该买足你的要求
    2005-06-20 13:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • dv100
    dv100 板凳
    你的软启在什么地方?
    如果是在MCC柜附近的话,电机电缆截面就得大点。
    我做过一个项目,一个110KW电机与配电距离600米,电机直接启动,我在电机附近设置了配电柜,进线是两根3*150+1*70出线用一根3*150+1*70,启动时压降降到320V左右,原选择热继电器动作,没办法,加了延时继电器,时间整定为15S,电机顺利启动,现运行正常。

    375KW 2(3*185+1*95)
    110KW 2(3*150+1*70)
    160KW 2(3*120+1*70)
    200KW 2(3*185+1*95)
    不知你的Y-Delta 是什么东西,我按软启选的
    2005-06-20 08:38:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多