如果是在MCC柜附近的话,电机电缆截面就得大点。
我做过一个项目,一个110KW电机与配电距离600米,电机直接启动,我在电机附近设置了配电柜,进线是两根3*150+1*70出线用一根3*150+1*70,启动时压降降到320V左右,原选择热继电器动作,没办法,加了延时继电器,时间整定为15S,电机顺利启动,现运行正常。
375KW 2(3*185+1*95)
110KW 2(3*150+1*70)
160KW 2(3*120+1*70)
200KW 2(3*185+1*95)
不知你的Y-Delta 是什么东西,我按软启选的