排烟风机安装

发布于:2009-10-10 09:55:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟风机安装应离烟井外墙壁正规间距(风机在地下室)是多少??如据无空间会降低排烟量多少???????、谢谢有规范可查吗???

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 沙加
    沙加 沙发
    1、斜流排烟风机L=850~1000mm
    2、软接头L=200mm
    3、防火阀L=320mm
    4、止回阀L=320mm(生产实际厚度)
    5、风管L=300mm(要进墙体不低于100mm)
    以上2项~5项相加风机距墙最低也要1050mm,要是用排烟风机箱那距墙间距至少要在1600mm以上才能做开。
    请高手指教。
    2010-01-29 22:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • lllusong
    lllusong 板凳
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-10-23 08:51:23

    回复 举报
    赞同0