土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DW10—2000—3现在能用哪种型号的代替?

DW10—2000—3现在能用哪种型号的代替?

发布于:2009-10-10 08:59:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新菜鸟问老问题,我的客户DW10—2000A的断路器坏了,我得找个相同大小,相同安装尺寸的断路器。求教。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hhsscc
    hhsscc 沙发

    用DW15-2000的断路器替代吧,很便宜。
    2009-10-12 17:22:12

    回复 举报
    赞同0
  • ntj1983
    ntj1983 板凳
    DW15,DW17都可以。看是固定水平的还是固定垂直的。大小应该差不多。但你说安装尺寸要一样。这个没有一个厂家敢打包票了。
    2009-10-12 13:06:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求配电室在一楼和二楼的优缺点

如题:小猫在一个项目中遇到配电室放在一楼还是二楼的选择问题,小猫设计时间太短,没有经验,请各位前辈提点下。我只知道有两点,一是逃生问题,二是走线问题,两个都是偏向一楼。

回帖成功

经验值 +10