土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供热主干网流速问题

关于供热主干网流速问题

发布于:2005-06-14 21:12:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一个热源装机79MW,额定流量1200m3/h,循环泵流量1400m3/h,扬程40米。距两个换热站都是1100米,其中:主段DN500:400米,然后到两个换热站为DN300:700米。这样,管内流速为2m/s。请问各位同仁,此方案是否可行?管径应该在加大一点吗?我们的经济条件有限。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wulan88
    wulan88 沙发
    流速有点快了
    2005-06-14 21:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • sunbase
    sunbase 板凳
    看看比摩阻多少?主线在30--80pa/m
    2005-06-14 21:26:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸汽凝结水问题

蒸汽凝结水不回收怎么处理?我说的是非采暖期生活热水。0.7MPA蒸汽凝水管能否上返进入凝水箱?换热器为半即热式换热器.

回帖成功

经验值 +10