有一个热源装机79MW,额定流量1200m3/h,循环泵流量1400m3/h,扬程40米。距两个换热站都是1100米,其中:主段DN500:400米,然后到两个换热站为DN300:700米。这样,管内流速为2m/s。请问各位同仁,此方案是否可行?管径应该在加大一点吗?我们的经济条件有限。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wulan88
    wulan88 沙发
    流速有点快了
    2005-06-14 21:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • sunbase
    sunbase 板凳
    看看比摩阻多少?主线在30--80pa/m
    2005-06-14 21:26:14

    回复 举报
    赞同0