土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场图片:施工中墙体开槽

现场图片:施工中墙体开槽

发布于:2009-10-09 20:21:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上2张施工现场比较有代表的图片,都是砌体结构上开槽的,和大家讨论一下。
第一张是在混凝土强上开水平槽,从图上可以看出,这个做法是错误的,因为开的槽明显长度已经大于30公分。
第二张图片是在加砌块上开水平草,从图上可以看出,槽已经被水泥砂浆抹好,但开槽的迹象还是明显的,但这次是在非承重墙上开水平槽,请问这个长度如何控制?不能大于多少?

[ 本帖最后由 unbreakablebrian 于 2009-10-9 20:24 编辑 ]

1111111.jpg


2222.jpg


1111111.jpg


2222.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chrs999
    chrs999 沙发
    墙体开槽,在家庭装修是常见问题。个人认为,横向开槽长度不算太重要,主要是深度和宽。
    2009-10-10 22:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    墙体开槽,在家庭装修是常见问题。个人认为,横向开槽长度不算太重要,主要是深度和宽。够一根1/2寸管埋入就可以了。混凝土柱和剪力墙不要切断钢筋。供大家讨论。
    其实在我们地区,电气开槽还是比较保守的,水暖开槽才叫狠呢。能开半块砖深。

    [ 本帖最后由 tebieguanzhuni 于 2009-10-10 22:00 编辑 ]
    2009-10-10 21:57:10

    回复 举报
    赞同0