土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 用不用设加密箍筋?

用不用设加密箍筋?

发布于:2005-06-14 20:15:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构中,框架梁上有两个梁相离很近,300吧,主要是在洞口旁边的梁,用不用在中间设加密箍筋?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sc-lz-yy
    sc-lz-yy 沙发
    两个梁两侧各加300-500范围内全部加密为@50.
    2005-06-23 16:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • ougaogong
    ougaogong 板凳


    吊筋有个屁用,有洞口的梁荷载本身就不是很大,而且距离都300了,你怎么加吊筋?箍筋才对抗扭有用。
    2005-06-22 15:32:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多