土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层厂房室内消火栓布置

高层厂房室内消火栓布置

发布于:2009-10-09 15:09:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
丁类厂房,单层1000平方,高度36米,一个防火分区是考虑两只栓到达,还是按室内消火栓水量表中要求的同时使用5只水枪.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 笨的像头猪
    我知道这个流量是分最不利和次不利管的,但是当时不被接纳,还是按每层5个设了。
    2013-12-12 16:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • 笨的像头猪
    我之前刚做了个高层丙类厂房,当时也遇到和楼主一样的疑惑。我个人设计的时候,是考虑每层两支同时到达,当时是每层面积500多,每层只有2个消火栓,但是领导说这样不能满足25L/S的流量,每层应该5个(每个消火栓5L/S计),后来只好改图,每层设了5个。
    2013-12-12 16:13:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于规范对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。的理解

室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。那我设置的每个消火栓还必须要有一个蝶阀吗,如果不设有什么缺点,设的话,感觉好像没什么用,因为蝶阀本来就应该是常开的,设了不好看,还浪费钱,不知道我这样想是否正确,请大家发表一下自己的意见。(我画了如下两张图,不知道哪一张是比较好)

回帖成功

经验值 +10