关于规范对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。的理解室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。那我设置的每个消火栓还必须要有一个蝶阀吗,如果不设有什么缺点,设的话,感觉好像没什么用,因为蝶阀本来就应该是常开的,设了不好看,还浪费钱,不知道我这样想是否正确,请大家发表一下自己的意见。(我画了如下两张图,不知道哪一张是比较好)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
笨的像头猪
沙发
我知道这个流量是分最不利和次不利管的,但是当时不被接纳,还是按每层5个设了。
2013-12-12 16:15:12
赞同0
-
笨的像头猪
板凳
我之前刚做了个高层丙类厂房,当时也遇到和楼主一样的疑惑。我个人设计的时候,是考虑每层两支同时到达,当时是每层面积500多,每层只有2个消火栓,但是领导说这样不能满足25L/S的流量,每层应该5个(每个消火栓5L/S计),后来只好改图,每层设了5个。
2013-12-12 16:13:12