还是pt二次接地问题

1.同一母线下的两个pt二次接线方式是否要相同 比如:一个b接地一个n 接地可以么
2.一同期点两侧为: n接地 VV接地 请问 vv接地的是否要b接地还是b经过击穿保险接地 可以用来同期么

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • fjg20040612
    fjg20040612 沙发
    学习
    2010-07-08 21:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    其实还要看你使用的同期装置是否完全将两侧的电压分开。如果同期装置需要两侧电压必须有同一个参考点,可能就必须PT二次的接地方式一致。但如果同期装置两路电压完全独立,两个PT二次的接地方式不一致是可以使用的。