关于电压互感器二次回路一点接地方案探讨反措中,对电压互感器的规定有一条:经控制室零相小母线(N600)连通的的几组电压互感器二次回路,只应在控制室将N600一点接地。在变电站中,电压互感器二次绕组一般有2组星形,1组三角形。问题1:星形与三角形二次绕组的N相是否要短接在一起,在哪个地方短接,屏顶小母线是否需设2条独立的N600小母线?问题2:对35kV和10kV配电装置,单母线分段接线的情况下,如果电压并列切换装置就地装于开关柜上,电压互感器的二次绕组中性点是否还需加氧化锌阀片接地?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句对啊。可以保护1250KVA变压器,但如果是多台呢?是否还能用环网柜呢?所以还是请教大家,像这种情况,用环网柜是否可以。感觉很糊涂啊。
回复 举报
一直接触到的都是SF6,对真空负荷开关有点含糊。
回复 举报