土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防主管环网是150和200镀锌钢管防腐如何处理
我们的工程是高层,楼层形状异形多边部位不少,在转角处管线采用焊接方式,这样就破坏了原有的内外防,请问如何处理?谢谢。

全部回答(2 )

  • z3zy
    规范是不许采用焊接方式的,但施工中这样做的又太多了!
    最好采用沟槽连接,焊接管件二次镀锌
    2005-06-18 18:02:18 来自 PC 评论 举报
  • nblys@co163
    焊接处应二次镀锌
    2005-06-18 17:35:18 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1340 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10