土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷规问题2个

喷规问题2个

发布于:2009-10-08 13:53:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.1条规定:“每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀"
请问雨淋阀控制的最不利点喷头处如何设?
2、《自动喷水灭火系统设计规范》第10.2.1条规定:“系统 设置独立的供水泵。”而建规8.4.2条第四条:室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置。”
一个是应独立设置,一个是合用。这里如何理解?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shlejie
    shlejie 沙发
    消火栓泵与喷淋泵有条件时应分开设置,只有泵房尺寸受限时才考虑合用.
    2009-10-10 15:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • li-linyong
    li-linyong 板凳
    喷规问题2个
    2009-10-10 14:04:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何算管道流量?

某水箱补充水量计算:管径为DN100,该处给水管压力为0.15MPa,如何计算该管道补充水量?是不是流速V=(2*g*h)1/2此方,然后Q=V*F,但感觉结果应该不对。

回帖成功

经验值 +10