顶层柱筋封头:柱为700mm的方柱,四边分别为400mm宽的WKL,问题就出来了,在梁范围内的柱子钢筋(三级28的,二级抗震,C40砼,梁高800mm)都按03G101-1-P38中B节点处理(升到板顶后弯折12d),但是在方柱的四个角的柱筋就不能锚入梁内,上面只有板没有梁,请问四角的柱筋封头怎么处理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qin.jq
    qin.jq 沙发
    这个问题我研究过。最早96G-101图集有过规定,无法锚入梁内的柱主筋锚固长度从板底算起,我以前施工就按此规定执行。这里的主筋实际有三种情况:锚入主梁、锚入次梁、锚入结构扳,锚固长度均不同。可是00G-101这条解释就取消了,当时我已改做监理了,这时验收就有了争议。我理解,图集既然删了这句话,就说明以前的要求太严格、没有必要,梁柱节点可以看作一个节点、刚支座,主筋的锚固长度均从主梁底算起,也是可以的,当然分开锚固更严格、更好。图集经过01G、03G,这个问题一直在。这个问题我和天津、上海、北京等许多甲级设计院一级结构师探讨过,均达成共识。我现在又在搞施工了,我对基层的施工管理人员培训课也是如此要求的。请参考!
    2009-10-14 10:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • 凌云鸿
    凌云鸿 板凳
    楼上的搞错了吧 呵呵