土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 无阀滤池,求虹吸辅助管高度这道题如何计算?

无阀滤池,求虹吸辅助管高度这道题如何计算?

发布于:2009-10-07 15:49:07 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
无阀滤池,求虹吸辅助管高度这道题如何计算?


42:无阀滤池,水深 1.8米,平均冲洗水头2.8米,排水堰高-0.5 ,最大过滤水头损失1.7米。求虹吸辅助管顶标高。2.8+1.8/2+1.7-0.5=4.9无阀滤池,水深1.8米,平均冲洗水头2.8米,排水堰高-0.5 ,最大过滤水头损失1.7米。求虹吸辅助管顶标高
解:{(H+0.5)+(H-1.8+0.5)}/2=2.8 ,求得水箱最高水位H=3.2米,3.2+1.7=4.9为答案原帖由 renguo 于 2009-9-20 23:52 发表
无阀滤池,水深1.8米,平均冲洗水头2.8米,排水堰高-0.5 ,最大过滤水头损失1.7米。求虹吸辅助管顶标高
——————————————
辅助管标高=排水堰高+最大冲洗水头(平均冲洗+水深一半—)+最大期望允许水头 ...



· 这道题我也蒙了一把,似乎和楼主的算法不一样啊楼主公式哪来的?

首先根据水深1.8m 和 平均冲洗水头得出最低冲洗水位0.95m,同时教材有个滤料下最低0.1~0.15m

这样加起来的,具体多少我也不记得选项了 不知道对不对

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zqazfg
    zqazfg 沙发
    排水手册第三册
    2010-08-31 15:22:31

    回复 举报
    赞同0
  • aajshui
    aajshui 板凳
    终于搞清了,就应该是2.8+1.8/2+1.7-0.5=4.9,本题的关键是搞清水深的概念指的是哪个部分的高度,在给水教材350页倒数第15行,有“若冲洗水箱水深△H较大时”字样,看图17-28可知,△H就是反冲洗时最高与最低水位之差。
    2009-10-08 10:34:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 730 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机械搅拌澄清池,泥渣悬浮层,求水头损失这道题,谁有原题?拿来讨论一下!

机械搅拌澄清池,泥渣悬浮层,求水头损失这道题,谁有原题?拿来讨论一下!题目好象是机械搅拌澄清池,泥渣浓度为1.15,水是1.0g/cm3,悬浮泥渣层体积是总体积的4%,悬浮层总厚度还是什么是1米,求水头损失按公式是(ρs-ρ)*(1-m)*L/ρ=(1.15-1)*4%*1/1=0.006O米猜1-m这里就指4%,不 ...

回帖成功

经验值 +10