土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器承压问题

散热器承压问题

发布于:2009-10-07 13:51:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一幢100米的高楼采暖系统,采用膨胀水箱定压,那么底层的散热器岂不是承压大于1.0mpa了

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sjzlxb
    sjzlxb 沙发
    规范和相关技术措施是有要求的,高度达到一定程度要分层设计,分层一个是原因是管道和相关设备承压是有承压要求的,不可能无限增大。还有是如果高度太高,系统增大水力平衡不好平衡,系统太大也不利于系统控制,选对与较小系统在能耗上也偏大
    2010-04-11 21:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • lcz97144
    lcz97144 板凳
    分区供热,取消顶层膨胀水箱定压,改为泵房水泵定压
    2010-04-09 14:28:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大空间商场的采暖问题

请问大空间商场怎么采暖,不装中央空调。一般怎么采暖的,是装散热器吗

回帖成功

经验值 +10