无框架梁的高层框架柱请教各位高手:有一个8层30米高、32米X9米的办公楼,柱网4米X9米。但是每一办公室开间进深却是8米X9米,且不允许每一办公室内有框架梁,8米X9米采用了250厚的现浇空心板技术。即:间隔有一排柱子各层无Y方向框架明梁拉结,只有600X250的板内暗梁拉结。PKPM建模有三种方法:第一种方法:如果PKPM建模在无框架明梁的柱子之间输入100X100的虚梁,这既不真实考虑暗梁对柱子的拉结作用的,也不真实的考虑了暗梁的传递水平力的作用。且弊端很大:输入虚梁,原本是一块8米X9米的大板,变成了两块4米X9米的板,导板荷完全不对。——这方法最最差劲!