发布于:2009-10-06 21:46:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
大型UPS分为高频,工频
高频机输入不能断N,这个是毋庸置疑的
我在疑惑在工频机上
工频UPS具有输出变压器,作用为升压滤波,一般多为三角形转星型,输出具有N线
我的问题是,这根N与输入的N是连接的,零位的控制完全是靠输入N来控制的,但是在现在大多数UPS输入配电双电源使用4极ATS来切换的
UPS本身不改变供电方式,即现在我们常用的TN-S系统,但是对于UPS来说,一旦输入N线断开,UPS系统的输出成了N线不接地的三相四线系统
到底会不会对负载有不良影响?
现在大多数设计院提供的UPS部分图纸并没有对这根N线处理,实际使用中也没有发现不良严重后果
但是早期的规范中提到UPS的输出N线必须重复接地,这样不是成了TN-C-S系统,输入N一断,成了TN-S系统,貌似是正确的
不过现在的规范也不提这个问题了,毕竟重复接地会改变制式,可能导致漏电开关动作,除了这个问题,还有一个问题
UPS的输出零地电压会增高。到底要不要在UPS前级或者输出或者旁路增加隔变,非常困扰
望前辈指点一二,使我茅舍顿开。
[
本帖最后由 gamineshow 于 2009-10-6 21:48 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不过我觉得就算相对地380v也没什么问题,耐压应该足够
N不接地的三相五线制不知道是什么系统,具有N线的IT系统?或N没有接地的TT系统?:L
回复 举报