超市:

空调季节 通风次数按8次/h 新风20m3/p.h 人数0.4人/平方 假设面积10000平 送风240000 新风为80000 排风按80%新风 64000 回风160000
那么在过度季节 全新风运行时 新风采用240000 那相应的排风变为192000
空调季节 和 过度季节 排风量相差这么大 排风风机 风管 风口 应该 怎么来计算呢

请高手赐教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发


    我不是这么做的,空调季节送风量按面积指标 40~50CMH/平方,面积10000平,送风就是400,000,新风80,000,排风 64,000。过渡季节,全新风运行时,风量为空调季节一半,送风200,000,排风200,000。

    全新风就是全部是新风而已,没有一定的要求风量是全部空调季节送风量。
    2010-07-25 14:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    新风:空调机的新风口(新风管)设2个,安装调节阀,平常开1个关1个,全新风运行时2个全开。
    排风:两种状态的排风量相差一倍时,可以选用双速风机;相差过大时,选择2台风机。排风系统在设计时尽量少做长风管,建议在一个点集中排风,这样画1个大风口即可。