我家住7层(总24层),电梯井近邻在我家客卧。
近来客卧有噪音,是地下二层的变频水泵的声音。水泵房与电梯井靠的比较近。
现在的问题是:我楼下邻居家中噪音比我家小很多,所以我怀疑电梯井的安装中是不是有支撑点之类的刚好安装到我这层了,所以传递的噪音对我家的影响就大一些呢?
多谢各位老大们!
发布于
2009-10-06 11:16:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hqz159
赞成2楼的说法:victory:
2010-03-12 17:06:12
来自 PC
评论
举报
jjjx0792
解决的办法只能由变频供水装置冶根:
变频供水装置的水泵机脚没安装减震消音垫、与总进出水管接口处没有安装缓震减震接头、管道安装固定没用减震垫片。