关于低压电容补偿柜的问题

发布于:2009-10-06 10:50:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近电容补偿柜中电抗器总是烧,换了几次,电抗器额定电压380V,额定电流57A,共20组,电容20组,400V,30kvr,图纸设计比较成熟,应该 不会有问题。(对了,变压器输出电压415V)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发


    :time: :time:
    设计的电抗器容量估计偏小。
    因为谐振时,电抗器和电容的端电压都会提高(一般在10%以上),这会导致过载。
    此外,电抗器工作时发热较大,散热不良也会使电抗器烧毁。
    2009-10-12 16:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • luosongguo1986
    具体一点,大家都说一下吗。。。。。
    2009-10-09 23:39:09

    回复 举报
    赞同0