全部回答(2 )
但如果是已做了 , 可以用浸水後 , 觀察水池水表面下降多少 , 不能太多 .( 这个方法 , 只是做个方法出來 , 待各方都可以放下台 , 文件上也可以说有做試水 , 但最大問题是 , 水會有蒸發現象 , 不過 , 在不能做直接觀察時, 都可以做 )
, 之後 , 是放水後 , 馬上檢查水池內混凝土表面 , 如果表面有水印的 , 即馬上做記號 ,(由於四周混凝土表面己干, 但只有水印位置 , 必定是有水貯藏於此位置 , 將是漏水的根源位置---這个也可以與業主及顧問解釋放水測試的方法 )
待日後打開檢查的 -----此方法是水箱試水的修補技考的方法之一 .
如果日後真的漏水 , 由於下層應該不能放置其他東西 , 可以与設計相討 , 做一擋水基 , 方便引水至集水井 , 這样 , 水池測試的標準是否可以放寛一點 .
從多方面解釋給監理知道困難及相應措施 . 估計用浸水 , 檢查水印的方式 , 應該可以接納 .