土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
地下室设计
\
砖混地下泵房一般怎么做?有什么要注意的?
砖混地下泵房一般怎么做?有什么要注意的?
地下一层泵房,横墙间距16.8米,跨度7.2米,中间无内墙,泵房底标高-3.000米,地上5.4米,正负0.000处无楼板,无地下水,纵墙每隔4.2米设置构造柱,墙体用用370厚烧结砖可以么?墙体土压力是静止土压力还是主动土压力?
发布于
2009-10-05 11:03:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
anhe02
砖混地下室的内力计算及截面验算只取了地下室墙体上部截面(偏心受压和局部受压),跨中最大弯矩截面(偏心受压),地下室墙体下部截面(轴心受压)这三个的最不利内力,和施工阶段的抗滑移验算,有没有谁真正计算过砖混地下室,地下一层泵房,横墙间距16.8米,跨度7.2米,中间无内墙,泵房底标高-3.000米,地上5.4米,正负0.000处无楼板,无地下水,纵墙每隔4.2米设置构造柱,墙体用用370厚烧结砖可以么?正负0.000处圈梁作为构造柱墙体的不动铰支点,
2009-10-14 20:07:14
来自 PC
评论
举报
mayunjun
外墙上部结构产生的轴力很有限,地下外墙应按挡土墙进行设计,按3.7米地下层高估算,你所采用的370砌体墙不满足挡土墙安全稳定计算,主要是砌体灰缝抗剪切强度不满足。建议你采用混凝土外墙进行设计,并按土的主动侧压力进行外墙安全性计算。
2009-10-14 08:48:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
anhe02
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
12
粉丝
0
+ 关注
私信
地下室设计
返回版块
4.68 万条内容 · 380 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )