土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 砖混地下泵房一般怎么做?有什么要注意的?
地下一层泵房,横墙间距16.8米,跨度7.2米,中间无内墙,泵房底标高-3.000米,地上5.4米,正负0.000处无楼板,无地下水,纵墙每隔4.2米设置构造柱,墙体用用370厚烧结砖可以么?墙体土压力是静止土压力还是主动土压力?

全部回答(3 )

  • anhe02
    砖混地下室的内力计算及截面验算只取了地下室墙体上部截面(偏心受压和局部受压),跨中最大弯矩截面(偏心受压),地下室墙体下部截面(轴心受压)这三个的最不利内力,和施工阶段的抗滑移验算,有没有谁真正计算过砖混地下室,地下一层泵房,横墙间距16.8米,跨度7.2米,中间无内墙,泵房底标高-3.000米,地上5.4米,正负0.000处无楼板,无地下水,纵墙每隔4.2米设置构造柱,墙体用用370厚烧结砖可以么?正负0.000处圈梁作为构造柱墙体的不动铰支点,
    2009-10-14 20:07:14 来自 PC 评论 举报
  • mayunjun
    外墙上部结构产生的轴力很有限,地下外墙应按挡土墙进行设计,按3.7米地下层高估算,你所采用的370砌体墙不满足挡土墙安全稳定计算,主要是砌体灰缝抗剪切强度不满足。建议你采用混凝土外墙进行设计,并按土的主动侧压力进行外墙安全性计算。
    2009-10-14 08:48:14 来自 PC 评论 举报