砖混地下泵房一般怎么做?有什么要注意的?
砖混地下泵房一般怎么做?有什么要注意的?
地下一层泵房,横墙间距16.8米,跨度7.2米,中间无内墙,泵房底标高-3.000米,地上5.4米,正负0.000处无楼板,无地下水,纵墙每隔4.2米设置构造柱,墙体用用370厚烧结砖可以么?墙体土压力是静止土压力还是主动土压力?
发布于
2009-10-05 11:03:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
anhe02
砖混地下室的内力计算及截面验算只取了地下室墙体上部截面(偏心受压和局部受压),跨中最大弯矩截面(偏心受压),地下室墙体下部截面(轴心受压)这三个的最不利内力,和施工阶段的抗滑移验算,有没有谁真正计算过砖混地下室,地下一层泵房,横墙间距16.8米,跨度7.2米,中间无内墙,泵房底标高-3.000米,地上5.4米,正负0.000处无楼板,无地下水,纵墙每隔4.2米设置构造柱,墙体用用370厚烧结砖可以么?正负0.000处圈梁作为构造柱墙体的不动铰支点,
2009-10-14 20:07:14
来自 PC
评论
举报
mayunjun
外墙上部结构产生的轴力很有限,地下外墙应按挡土墙进行设计,按3.7米地下层高估算,你所采用的370砌体墙不满足挡土墙安全稳定计算,主要是砌体灰缝抗剪切强度不满足。建议你采用混凝土外墙进行设计,并按土的主动侧压力进行外墙安全性计算。
2009-10-14 08:48:14
来自 PC
评论
举报