ns224205
沙发
十八层按框架结构抗震等级为二级,应该是按七度抗震设防,高度接近框架结构适用的最大高度(55m)。
2010-09-17 14:23:17
赞同0
-
zxxhxx
板凳
3楼的观点显然是错的,就是剪力墙抗倾覆弯矩小于50%,但是不要太小,也是按框剪计算的,只是框架抗震等级可能和大于50%不一样。但是太小这个点就不明确了,我还是比较同意5楼的,,其实你按框架是偏安全了,毕竟抗震等级肯定是框剪低
2010-09-16 11:33:16
赞同0
加载更多加少量剪力墙(在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%),结构分析计算应考虑该剪力墙与框架的协同工作,框架部分的抗震等级按框架结构确定(仍为二级)。
不过,这种情况下采用框架-剪力墙结构,框架部分的抗震等级可取三级,相对来说要经济合理些。