加上三相100伏正序电压后继电器不启动,更换一调节电阻后启动。但调试时电压在70伏--80伏时,中间继电器节点抖动厉害,现象是否正常,请指教。
  • huahua732
    huahua732 沙发
    电压是不是达不到额定值啊