土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防风机、泵的控制箱内要加热继电器吗?
根据《GB50054-95》的4。3。5条:“突然断电比过载造成的损失更大的线路,其过载保护应作用于信号(报警)而不应作用于切断电路”。

一般都是让电机类消防负荷只带短路保护,不带过载保护,那请问在消防风机、泵等的控制箱内的热继电器是不是也要取消掉?

全部回答(4 )

  • lingyan16
    按图集办
    :hug:
    2009-10-04 00:14:04 来自 PC 评论 举报
  • ccc678
    风机图籍上热保护器只动作于信号;
    泵类图籍上,说说一用一备上:很有意思,手动时,热保护器都有动作于跳闸的;自动时主用泵的热继电器是动作于跳闸的,当主用泵故障时,备用投入,此时备用泵的热继电器不动作于跳闸。有意思吧。有时间去看看图籍。
    有人认为:消防类泵应取消手动功能,本人觉等很有道理。
    2009-10-04 00:05:04 来自 PC 评论 举报