土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教关于ABB的E系列和F系列断路器的只要区别!

请教关于ABB的E系列和F系列断路器的只要区别!

发布于:2005-06-14 09:25:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题!
谢谢各位指点!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发
    呵呵,F系列质量不稳定,E系列产品还不是很成熟
    2005-06-14 12:20:14

    回复 举报
    赞同0
  • byecar
    byecar 板凳
    上次搞坏了一个PR113的脱扣器,送到厦门去修,那边说PR113的只能送到国外去修,费用加起来四万多,新买一个三万多,我们老板心痛钱,要我自己修修看,我就死马当活马把它拆开了,最后查到是四个做过压保护的电阻其中一个坏了,但是电阻规格是国外的,一时查不到,我用万用表测量出阻值买了个普通的换上去。把PR113的脱扣器寄回厦门检测,居然各参数正常。只花了一百多块钱就搞好了。不过提醒大家注意,ABB的E开关从PR112-PD以后的型号接线时特别要注意,很多原来是辅助触点的端子都被用来做通讯点用了,千万不可接错,否则几万块就可能没了。样本上最后几页写的很详细
    2005-06-14 10:27:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器能交直流两用吗?

看到设计院选择GSM1-100M/3300 50A要求交直流两用,把我搞糊涂了,断路器三极的啊,两用怎么用?也看到过交流断路器用在直流(因为分断能力问题,将ABC相全部串在一起用的)但一般的接线允许吗?