土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的系统到底应该怎样接地?

这样的系统到底应该怎样接地?

发布于:2009-09-30 14:20:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器站的出线用TN-S五线制的电缆,到外面的配电房后(原来是个施工临时变压器配电房,现在变压器已拆除,利用里面的配电箱)上立杆是三相四线制的,利用原来的(TN-C)以后施工就用这立杆上的电,这样的方式应该怎样接地?是否应该采用(TN-C-S)?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气何求
    电气何求 沙发

    这样的话TT系统和TN-S不会有冲突吧?
    2009-10-02 14:57:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是的,如果从杆上引下四线,把N线再次接地(重复接地),并重新引出PE线,就是TN-C-S系统。这是过去(在电源变压器没装零序保护)的做法,比较可靠。
    如果在电源变压器装了(工作接地线上装上电流互感器)零序保护,N线不能第二次接地,所以,在这种情况下,只有把杆上四线引向负载,在负载侧重新做接地,引出PE线(与N线无关),这样,就是TT系统了。
    2009-10-01 18:26:01