土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一下框支落地剪力墙够长了,却老是算出结果是显红

请教一下框支落地剪力墙够长了,却老是算出结果是显红

发布于:2009-09-30 13:56:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,请教一下框支落地剪力墙够长了,却老是算出结果是显红,墙长做到9.3也显示如此,本工程平面方正,内筒同长向呈长形,我在外边短向加了墙肢,工程简介地上31层,地下两层,在地上5层转换,上部为剪力墙结构

[ 本帖最后由 qk727 于 2009-9-30 13:58 编辑 ]

1.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ay-tjw
    ay-tjw 沙发
    同意5楼的看法。有可能是施工缝验算超限,建议提高SATWE剪力墙竖向分布钢筋配筋率试试。
    2009-12-04 02:41:04

    回复 举报
    赞同0
  • geforcey
    geforcey 板凳
    高位转换本来计算就不好调。
    超筋不等于加大截面就可以的,如有些连梁,若加大截面反而配筋越大。
    转换结构,要控制上下的刚度比,同时亦不能将落地剪力墙布置的过于集中,若太集中,单片墙吸收太多地震力亦是不合适的,计算超筋也就情理之中了。
    楼上说的开动未尝不是一个办法,或是在其他可能的位置增加落地剪力墙。
    2009-12-01 01:24:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙或柱地震剪力用人工或小工具如何计算如何计算?急!!!

正在做的一个项目,对计算结果进行分析,觉得有些楼层墙柱地震剪力不是很准确,需要用人工进行复核,不知该怎么计算?请哪位高手帮忙指点一下!!非常感谢!急!急!

回帖成功