附图是电厂同期的PT接线, 网上看到几种观点, 1,2,3.
1. 对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。如同步点两端均为B相接地,其中一相公用,同步开关档数减少,同步接线简单
2. B相接地,结线简单,已经满足中性点不接地系统的功能要求。只是不能读取相电压,单相接地靠开口三角检测。
中性点直接接地,接线复杂,但是可以读取相电压。
3. 区管一直倡导的是A相电容式PT接地做同期
不是很明白, 怎么感觉中性点接地比B相接地 接线反而简单, 然后用线电压来同期, 如何不行呢? 同步开关档数?
只用A相是否不完全?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我没有倡导过什么,A相电容式PT是线路PT,没有人在线路上装电压互感器时用三相的,楼主用了吗?
我说过“同期装置”检同期是只检A相电压,当然,这个(二次)A相电压肯定是中性点直接接地的,不是把系统一次的中性点接地!你想B相接地,不是我反对,而是需要所有用在同一同期装置的电压都B相接地!而你在以前的帖子中问的是一个B相接地,另一个不接地!!!我问你没有相同的参考点,如何检测,你且回答不了,还在这把理解错的想法,说成我的“倡导”?
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-10-2 01:33 编辑 ]
回复 举报