百米高楼,屋面风机外壳你是否接PE线?
一般来讲,屋面风机外壳是要接PE线。但同时规范也规定屋面金属物要与防雷装置相连。
这样,当避雷装置接闪时,很容易将雷电流、电压直接导入供配电系统。
笔者曾这样设计过,将风机外壳仅与防雷装置相连,形成局部IT制供电。但考虑风机外壳
和电机接线柱、绕组、电刷等间隙并不大,在发生雷击时容易击穿。也觉得不很安全。
后来,仍将风机外壳与PE线相连,TN制供电。在风机上用钢板网作防雷罩,防雷罩直接与
防雷装置相连。笔者认为这种做法加为完善,但是在具体工程实践中,也遇到一些不理解。

这里,请各位谈谈自己的看法,讨论一下有无必要!