请教高压开关的回路电阻值国家标准是如何规定的
请教高压开关的回路电阻值国家标准是如何规定的
请教高压开关的回路电阻值国家标准是如何规定的
发布于
2005-06-14 08:06:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hkshaochanggen
一般主回路的额定电流不同,其回路电阻值要求不同。举例:对开关柜KYN28-12来说额定电流在630A以下时不大于200μΩ,额定电流在1250A以下时不大于150μΩ,额定电流在1600A以下时不大于90μΩ,额定电流在2500A以下时不大于80μΩ,额定电流在3150A以下时不大于65μΩ。
2005-08-05 23:34:05
来自 PC
评论
举报
遵义
在温升试验后,回路电阻不应大于试验前的20%,确实是用温升来考核的,通常是300微欧。
2005-08-04 16:32:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tj0246
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
46
回复
72
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
一般主回路的额定电流不同,其回路电阻值要求不同。举例:对开关柜KYN28-12来说额定电流在630A以下时不大于200μΩ,额定电流在1250A以下时不大于150μΩ,额定电流在1600A以下时不大于90μΩ,额定电流在2500A以下时不大于80μΩ,额定电流在3150A以下时不大于65μΩ。