土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 问个小白问题,KYN28进线隔离柜和进线断路器柜能否合并?
问个小白问题,KYN28进线隔离柜和进线断路器柜能否合并?一般设计进线隔离柜就是装个隔离手车,能否和进线断路器柜合并?有没有具体的规定?谢谢!

全部回答(13 )

  • caiqiang1227
    进线隔离柜的出现缘由是为了隔离,在远古以前,开关柜一般是固定式的,所以需要隔离柜,后来出现了中置柜,中置柜本身断路器就可以抽出,采用中置柜者隔离柜就可以不要了。
    2010-08-23 14:59:23 来自 PC 评论 举报
  • hwc_wy

    说的不错,实际上既然选择的是手车柜,手车本身也就起到隔离开关的作用,而且有相应的连锁,而且是否在隔离位置通过观察窗和指示起到了相应的明显可见点的作用,可是很多方案还是考虑加隔离柜主要是怕进线隔离在一起,进线电缆可能还是存在带电的危险
    2009-12-09 11:28:09 来自 PC 评论 举报