土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机安装空间问题

排烟风机安装空间问题

发布于:2009-09-29 13:43:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟风机必须设专用风机房吗?一般规范上都是宜设,如果放在屋顶需要设风机房吗?如果不设,怎么解决防雨问题~!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    一般,消防用风机建议设置机房
    不能设置时,应对风机做不小于2个小时的耐火防护
    在屋顶时可以不设
    2009-09-30 14:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • hehe2601
    hehe2601 板凳
    商业规范上有说明,设在屋面上的是不用设置机房的,设个45度弯防雨就可以了。其它是应该设置单独机房的
    2009-09-30 11:17:30

    回复 举报