土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某化工厂房加固方案讨论,附图片若干张(对加固感兴趣和想了解混凝土腐蚀情况的请进)

某化工厂房加固方案讨论,附图片若干张(对加固感兴趣和想了解混凝土腐蚀情况的请进)

发布于:2009-09-29 11:50:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位工程师们,今天我发几张某化工厂房的图片,梁柱均腐蚀严重,现业主要求加固,本厂房再用两年就要报废掉了,给位前辈们看看,根据各张图片有没有好的办法加固一下,这些东西看着太玄了。听说工人正在干活时候部分楼板突然脱落,差点砸到工人。
大家也交流交流,化工厂腐蚀也太严重了,如果各位还需要什么图片的话我再去现场照去,谢了。
说明一下:我属于这个化工厂下面的设计处,

90楼有五篇关于加固方案方面的论文,请下载。
115楼有我做的关于本项目的加固图纸以及情况介绍,请您留下宝贵意见,谢了。

[ 本帖最后由 wusongyi 于 2009-11-2 21:04 编辑 ]

1.JPG

全部回复(141 )

只看楼主 我来说两句
  • niuchuanquan
    niuchuanquan 沙发
    很不错,内容很有价值,谢谢楼主无私提供
    2013-06-15 17:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • lyl198017
    lyl198017 板凳
    好像钢筋都已经腐蚀生锈了,估计加固的意义不大,不如拆掉从来。
    2010-09-01 14:17:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问什么条件下接桩部位需要做防腐

本工程采用的桩是PHC管桩,厂区地下水对混凝土无腐蚀性,对长期浸水中的钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性;对处于干湿交替环境的钢筋混凝土结构中钢筋有弱腐蚀性;地下水对钢结构有弱腐蚀性。收到一张监理联系单的意见:接桩部位钢结构外表面漆环氧沥青涂料厚度为250um。请问下,该条件下是不是一定要做这个防腐措施。