土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架加斜撑的问题讨论

钢框架加斜撑的问题讨论

发布于:2009-09-29 10:39:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我目前做一个钢框架的厂房,共3层,层高5M、6M,柱距9M,柱采用热轧工字钢400X400。软件是PKPM STS08版
一开始未加斜撑时,层间位移角总是比较大,如果单纯增大柱截面肯定不经济。
后来按师傅要求加了斜撑,发现以下几个问题:
1、加了斜撑后层间位移角就很容易控制,但是斜撑本身总是红,应力比和长细比都超,仔细查看以后发现斜撑是按拉压杆设计。
问了几个朋友都说斜撑一般按拉杆设计,如果按压杆设计截面就很大,不容易满足。所以请教高手,PKPM里面斜杆如何按单拉杆设计?
如果设计按拉压杆,出图按单拉杆可以么?
2、加了斜撑以后柱轴力发生变化,具体说是大部分柱轴力减小,不知道是为什么;
3、加斜撑以后有斜撑的柱脚剪力增大很多,有的甚至大到抗剪键都无法抵抗。例如有某柱脚剪力达到700KN,计算下来焊缝需要1000MM长,这样的抗剪键基本无法设置。
以上问题请高手指导。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tgfox
    tgfox 沙发
    钢结构很复杂~~从头学起吧~~你师父感觉钢结构也是半吊子。。。
    2015-12-23 16:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • ningzy0418
    ningzy0418 板凳
    学习学习学习
    2015-12-22 11:41:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多