发布于:2009-09-28 21:55:28
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
工厂新建配电房,10KV线路供电.高压配电柜是20KV/10KV通用的,目前线路电压10KV.变压器二台,1600KVA和800KVA各一台,低压柜之间无联络.工厂送电后运行是正常的,突然有一天全厂断电了,配电房查看到是二台低压总开关都跳了.再次合闸后运行又正常了.过了大概一个月,又出现了这种情况.高压柜微机保护装置也没发现有故障信号.低压总开关是带瞬时欠电压脱扣的.后来让成套厂把总开的瞬时欠电压脱扣器改成了延时欠电压脱扣器.运行正常.过了大概一个多月,早上9点左右,工厂正在上班,灯突然暗了一下,大概1秒,开着的电脑也都重启了,工厂部分机台设备停机了.灯暗了一秒后又亮了,电脑重启后运行也正常,停机的设备再启动也是正常的.低压配电柜总开关未跳闸.还是合闸状态.高压柜微机保护装置也没发现有故障信号.低压总开关未跳是因为改装了延时欠电压脱扣器,断电时间1秒,脱扣器延时3秒,重新来电后脱扣器恢复得电,所以未跳闸.打电话给供电局调度中心问我们连接的线路有没出现故障再重合闸,供电局查后回复线路无故障.请各位大大帮我分析下出现这种情况可能的原因.......现在还没有全部正式生产,等全部正式生产后这样突然停电会对公司造成很大影响...因为分析不出断电原因.来论坛请大家帮忙....:loveliness:
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报