土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请各位大大帮我分析下工厂送电后出现的怪现像

请各位大大帮我分析下工厂送电后出现的怪现像

发布于:2009-09-28 21:55:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂新建配电房,10KV线路供电.高压配电柜是20KV/10KV通用的,目前线路电压10KV.变压器二台,1600KVA和800KVA各一台,低压柜之间无联络.工厂送电后运行是正常的,突然有一天全厂断电了,配电房查看到是二台低压总开关都跳了.再次合闸后运行又正常了.过了大概一个月,又出现了这种情况.高压柜微机保护装置也没发现有故障信号.低压总开关是带瞬时欠电压脱扣的.后来让成套厂把总开的瞬时欠电压脱扣器改成了延时欠电压脱扣器.运行正常.过了大概一个多月,早上9点左右,工厂正在上班,灯突然暗了一下,大概1秒,开着的电脑也都重启了,工厂部分机台设备停机了.灯暗了一秒后又亮了,电脑重启后运行也正常,停机的设备再启动也是正常的.低压配电柜总开关未跳闸.还是合闸状态.高压柜微机保护装置也没发现有故障信号.低压总开关未跳是因为改装了延时欠电压脱扣器,断电时间1秒,脱扣器延时3秒,重新来电后脱扣器恢复得电,所以未跳闸.打电话给供电局调度中心问我们连接的线路有没出现故障再重合闸,供电局查后回复线路无故障.请各位大大帮我分析下出现这种情况可能的原因.......现在还没有全部正式生产,等全部正式生产后这样突然停电会对公司造成很大影响...因为分析不出断电原因.来论坛请大家帮忙....:loveliness:

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingyan16
    lingyan16 沙发
    这是电网中的低电压晃电,你们把低压侧的总开关改为带延时的失压脱扣是对的,没办法解决电网中的问题,只能针对你厂的具体情况解决这种种晃电造成的不利影响,对于照明无所谓,瞬间暗一下,不会造成太大影响,对于重要的电脑类负荷,可以考虑加UPS,对于生产设备,如果是接触器失压释放,可以考虑在接触器线圈回路里加装一只QCJ接触器节能模块,一方面有节能效果,另一方面有抗晃电的效果,瞬间低电压,接触器能保持吸合不释放,能把这种晃电造成的损失降低,关于“QCJ接触器节能模块”,你可以在百度里搜索一下。
    2009-10-05 10:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • liuxin19840724
    你可以向你附近的企业打听一下,如果他们也有同样的现象,那就可以排除配电柜的问题,要不就要检查配电柜,可能是哪里有绝缘损坏现象
    2009-10-04 22:45:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于照明配电问题,迷茫中求助!

现在照明回路用1P开关,还是2P开关,我们公司的图纸是两个国家级设计院设计的,有的用1P,有的用2P,有谁知道为什么吗?

回帖成功

经验值 +10