土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 接触器和熔断器的问题?

接触器和熔断器的问题?

发布于:2009-09-28 18:20:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问各位大侠:
高压真空接触器 用熔断器保护,将熔断器装在接触器的上端或下端是不是都可以?
如果不可以能不能给予理论解释,最好有资料~ 非常感谢~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lesonlee
    lesonlee 沙发
    個人觀點~
    啟斷閉合次數頻繁者或設備非重要性者
    才會使用電力熔絲配合高壓用接觸器!

    一般歐規因為電力熔絲有限制流經之短路電流~
    可因此降低高壓用接觸器耐短路電流之容量~
    故將電力熔絲置於高壓用接觸器之前!
    (美規不完全接受此部分之觀念)

    置前置后視廠商說明~
    但要確認高壓用接觸器耐短路電流之容量~

    :loveliness: :loveliness: :loveliness:

    [ 本帖最后由 lesonlee 于 2009-11-13 00:47 编辑 ]
    2009-10-07 11:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    把接触器理解成负荷开关,负荷开关加熔断器相当于一个简单的断路器,其实国外大都采用负荷开关熔断器组,只有中国大都用断路器。
    接触器不能开断短路电流,所以配上熔断器,熔断器不是保护接触器的,是保护线路的,所以放置在接触器之前还是之后没多大影响,一般好像放在接触器之后,比如ABB真空接触器带熔断器组。
    2009-09-30 12:59:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 624 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新编电气工程师手册

新编电气工程师手册

回帖成功

经验值 +10