绝缘穿刺线夹做法

发布于:2005-06-13 13:49:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经常见论坛帖子上说起绝缘穿刺线夹,这种做法在那本图集上,同98D5的导线分流器不是一个东西吧?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • slsicame
    slsicame 沙发
    穿刺线夹看上去其实是一个简单的连接器件,它由两块上下分开的两块绝缘壳体支撑通过一拧有力矩螺丝的螺杆连接。绝缘支撑壳体内暗藏两片采用特殊合金制成的可与导线交叉接触的导体。穿刺线夹具有力矩螺母和穿刺结构,它的主要作用用于电力电缆分支.
    一个简简单单连接器件能够具备如此多的特性就要在工艺上下功夫了,例如:西卡姆低压TTD041FJ、TTD051FJ、TTD081FJ、TTD101FJ、TTD121FJ它们主要用于分支小线径电缆,因此在设计过程中,要使线夹穿刺机构合金与导线达到最佳电气连接的力为1309N,因此,只能用优质橡胶去代替金属力矩螺母,试想,要将一金属分离,一般的一千多牛能够做到吗?因此保证不了最佳的电气连接,甚至还会出现伤及导线的情况.
    2006-01-09 09:16:09

    回复 举报
    赞同0
  • cgh5123
    cgh5123 板凳
    目前我在设计中遇到的进口绝缘穿刺线夹产品就主要有两种,而且是都通过了国际国内权威机构认证的产品(他们全都给我看了认证资料)。这两种产品在甲方让我将预分支更改为线夹时我都见过,一种好像叫TYCO-AMP......之类的,是金属力矩螺母的;另一种就叫sicame(西卡姆)了,我看到是塑料力矩螺母的;我去年十一月设计的一条路灯工程就用了四千多支TYCO-AMP的线夹,路灯工程队的说他们十多年前就用TYCO-AMP的线夹产品了,到现在少说也用了好几万只,连冬天施工的也没出过问题。他们也好像反对用塑料力矩螺母的产品,说工地上难免磕磕碰碰,以前用时就常常发生把塑料力矩螺母碰掉的事,而且价格比金属力矩螺母的还高等等。我们这儿是北方地区,冬季时间就有近半年,我在设计上一般都设计预分支电缆(省事),如果甲方让我更改为线夹,我就选《电气竖井安装》(04D701-1)图集中的线夹型号,国家标准图集总不会错吧!
    2006-01-06 16:13:06

    回复 举报
    赞同0