土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防管网的最不利点

消防管网的最不利点

发布于:2009-09-28 11:28:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大哥,请问下,消防管网都有两路的进水管,且水泵是一用一备(如图),那最不利点怎么确定。
我有下面几个观点,不知道正确否:
1、平常系统运行的时候中间的蝶阀是开启的,保证有两路进水。
2、系统最不利点是8点。原因:运行的时候中间的闸阀打开,无论运行哪台泵,8点都是最不利
3、系统最不利点是10或者6点中的最大者。因为:运行的时候中间的闸阀不打开,因为如果开水泵a,那门10点是不利点,如果是开水泵b,那门是6点


谢谢大家!

未命名.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • oksoft
    oksoft 沙发
    最不利情况下,最长管路呗……呵呵
    2009-09-28 16:31:28

    回复 举报
    赞同0
  • xupeng
    xupeng 板凳
    6点为最不利点!管路最长,最高!
    2009-09-28 15:45:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多