由北京财富大厦一期工程看智能火灾报警控制系统的特点
2005-6-10
晁海鸥 黄友根
摘要:介绍了北京财富大厦一期工程的火灾报警控制系统,归纳了系统的智能化特点。
关键词:智能火灾报警控制系统 消防 火警 安防


l 工程概况
北京财富中心是集甲级写字楼、高档公寓、五星级酒店、会议中心、文化艺术中心、休闲娱乐、商业等功能于一体的综合性国际化商务社区。整个工程规划建设用地面积为92100m2。总建筑面积72万m2。共分三期建设。项目位于东三环北路京广中心和嘉里中心之间。与北京中国国际贸易中心相距不远,与未来的中央电视台新址隔东三环路相望。是中央商务区的核心地段。
一期工程用地面积为28048m2。总建筑面积为247160m2,由一幢40层办公塔楼,一幢40层公寓塔楼和连接两者的服务式公寓(10层)和办公板楼(8层)组成。塔式公寓建筑高度120.95m,板式公寓建筑高度33.5m,塔式办公楼建筑高度154m,板式办公楼建筑高度40.095m。两层裙房设有会所和商业设施。地下三层为停车场及人防设施。地下二、三层与二、三期地下层相连。二期工程包括一栋五星级酒店和一栋超高层公寓。三期工程为一栋约260m高的办公楼。财富中心是由数栋超高层建筑组成的大型建筑群。
财富中心旨在中央商务区创造一个特别的城市空间和建筑,供人们交往、漫步、休闲等,创造新颖的工作和生活环境。设计中将创造良好的“光环境”、“声环境”。搞好防震、防火、防风、防水等设计.采用先进的楼宇自控系统、综合布线系统、中央空调系统、通讯电话系统、消防保安监控系统。力求建成一个集先进网络技术、通讯技术、控制技术于一体的智能化综合建筑群,为客户提供一种温馨、舒适、高效的工作条件。

2系统构成
财富中心的消防报警系统采用控制中心报警系统。主要由以下几部分组成:
2.1报警系统控制主机
系统设有4台NF-8火灾报警控制器。其中:
l#报警机监控办公楼21F--40F;
2#报警机监控办公楼2F-20F;
3#报警机监控办公楼B3F-1F和公寓楼1F-2 F;
4#报警机监控公寓楼3F--40F。
4台控制器分别承担各自所管辖区域的报警功能和消防设备联动控制功能,均可按照编程通过模块完成对消防水泵、电梯、非消防用电、各风机及各风口、防火卷帘门、防火门等等的控制功能。各消防水泵(包括避难层接力泵)、防排烟风机(包括避难层)均通过硬拉线引到消防中心。控制器之间采用快速以太网传输数据通讯。采用GEM3300(CRT)系统作为上级管理控制器。
2.2火灾探测、控制设备及其他相关设备
系统设有类比智能感烟探测器3666个。标准型感烟探测器3126个。类比智能感温探测器50个,标准型感温探测器4814个。智能控制中继器494个,探测器中继器2477个.手动报警按钮802个。还包括:
1)联动操作控制系统(综合操作控制柜);
2)消防电话系统;
3)电脑图文显示操作终端;
4)打印设备;
5)备用电源系统。
2.3消防系统功能
财富大厦一期工程消防控制中心设在裙房商业首层。作为整个建筑群的防灾指挥中心,肩负着对建筑物内所有防灾网络系统设备的监视、管理以及火灾时的控制、调度和指挥。其主要功能如下:
•监视功能:监视现场探测器的工作状态。对火警、故障等各类信息进行类比分析、判断;显示类比探测的烟雾资料、曲线;监视现场联动设备的工作状态;监视系统、线路工作状态;监视自动测试类比探测器的状态、结果。
•-控制功能:根据预定程序。对各种联动设备进行自动联动控制;通过触摸主机LCD屏幕或使用CRT图形显示操作系统.手动对各种联动设备进行单台控制或按类别控制。
•记录功能:记录监视对象及控制对象的工作状态及过程;记录消防报警主机的操作过程;记录系统、设备故障信息。
•管理功能:自动定期对系统进行常规检查测试;提供类比探测器的加烟、加温测试管理功能;实现白天,黑夜、空调机开,停变化时,探测器灵敏度的自动调整,根据环境状况自动修正灵敏度;提供探测器烟雾,温度曲线的历史资料。
•CRT电脑图文显示操作功能:自动显示火灾报警部位的平面图形:显示类比探测的烟雾资料、曲线;显示所记录的火灾报警历史数据;通过鼠标、屏幕。对所需的联动设备进行操作控制。

3工程设计
财富大厦一期工程为超高层民用建筑。属特级防护对象。采用全面保护方式,即,除面积小于5m2的厕所、卫生间外。均安装火灾报警装置。
3.1现场探测报警设计
在电梯前室、机房、办公室、写字间等单独房间配置了带独立地址的类比智能感烟探测器。在大开间办公室等场所。考虑到将来二次装修时可能的房间分隔。均采用了类比智能感烟探测器,从而保证了二次装修时报警地址的足够余量。在走

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nblys@co163
    nblys@co163 沙发
    此贴是实例,说到消防联动控制,“火灾时......”。能告诉 火灾时 报警系统的具体信号吗?
    2005-06-16 01:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    对每个水流指示器的报警点设置了独立的地址。对每一个湿式报警阀、雨淋阀及压力开关设置了独立的报警地址。
    将70℃防火阀的信号接入报警主机。
    在地上及地下各疏散楼梯处。设置声光报警装置。火灾报警确认后,报警主机发出控制信号,使着火层及相邻层的声光报警装置鸣响,警灯闪烁。
    上述各种探测报警监示信号均由报警主机通过系统的传输主干线.完成信号的自动巡检和自动监测。
    3.2消防联动控制
    火灾时。消火栓按钮可现场直接启动相应消火栓泵,同时向消防控制中心发出信号;消防控制中心也可直接手动启停消火栓泵,显示消火栓泵的工作、故障状态,并按防火分区显示消火栓按钮的位置。
    火灾时.报警阀压力开关向消防控制中心发出信号,可自动启动喷淋泵,消防控制中心也可直接手动启停喷淋泵,显示喷淋泵的工作、故障状态,并显示报警阀、检修阀、水流指示器的工作状态。在消防控制中心显示消防水箱溢流报警水位、消防保护停泵报警水位等。
    在厨房、沿煤气管道的路径及公寓楼住户的厨房,设置可燃气体探测器。可燃气体探测器报警后,自动关闭相应的煤气管道切断阀。同时启动相应的排风机。并在消防控制中心显示煤气管道切断阀及排风机的工作状态。
    对疏散通道上的防火卷帘.采取两步降落的控制方式;对非疏散通道处的防火卷帘,采取一步降落的控制方式。消防控制中心可显示感烟和感温探测器报警信号及防火卷帘的关闭信号。
    火灾时。消防控制室可联动切断相应层的门禁控制主机电源,打开相应层疏散门,并接收其反馈信号。
    在消防控制中心设有所有电梯运行状态模拟及操纵盘。火灾时,消防控制中心发出控制信号。强制所有电梯停于首层,并接受其反馈信号。
    火灾时,按预定分区和预定程序,根据火灾发生部位自动/手动对非消防用电进行强行切断.停止空调机运行。当烟感探测器、温感探测器、手动报警按钮发出报警信号时。报警主机可以手动,自动停止空调机的运行;或当70℃防火阀熔断动作时。连锁停止相应空调机或新风机组运行。
    火灾时。自动开启着火层及上下层的加压送风口和相应的加压送风机。现场手动开启加压送风口时,应直接启动相应的加压送风机。火灾时。开启避难层的加压送风机。
    消防控制中心可手动启停所有排烟风机、加压送风机,可以显示所有70℃防火阀。280℃防火阀。加压送风口、排烟口等的工作状态,以及排烟风机、加压送风机的工作、故障状态。
    消防中心设有专用对讲电话总机。除在各层的手动报警按钮上设置与主机相联的消防对讲插口外,变配电所值班室、通风机房、电梯机房等处。分别设置了独立的对讲电话机。避难层每隔20m设置消防电话分机及消防电话插孔。消防电话插孔翼楼、塔楼每层一线,消防专用电话分机避难层为一线。
    报警主机系统具有广播联动接口控制功能。在紧急情况下,可手/自动将公共广播系统切换到紧急广播相应分区进行紧急广播。
    本工程在四层计算机房和交换机房及档案库房等处.设置了气体灭火系统。在气体灭火保护区内,设置了专用气体灭火控制盘和紧急手动启停装置。当烟感探测器报警时。气体灭火控制盘使警笛鸣响,发出疏散警报;当温感报警时,气体灭火控制盘启动延时开始,30秒延时结束后,气体喷放灭火。同时,将报警信号、气体喷放信号及故障信号返回至报警主机。

    4系统特点
    4.1分布智能系统
    4.1.1智能探测
    探测器本身配有cPu单元,可以对采集的烟雾数据进行分析判断,完成信号的基本处理,具有火灾参数连续采集、类比智能数据处理功能。
    根据烟雾浓度可以区分预报警、火灾报警及联动报警。实现多级信号输出。
    CPU单元可以自动检测出探测器自身的灰尘和污垢。报告给主机要求清洗。在未清洗前,自动对环境变化进行数字补偿和自动适应。
    CPU单元接收自动测试信号,不需加烟就能自动诊断探测器的工作性能。
    4.1.2智能控制器
    控制器具有火灾参数类比运算及火灾模式识别功能。主机存储了大量不同燃烧物的典型燃烧过程曲线。主机判断火灾时,不但看现场的熘雾浓度值是否已经达到预定值。还要将探测器送回的烟雾资料与其所存储的大量的典型燃烧发生的过程参数的上升速率进行比较。因此,主机对火灾的判断准确可靠。并可以在火灾的早期阶段就准确报知火情。
    根据接收的多级火灾报警信号,本着安全可靠的原则。方便灵活地对消防设备分类别联动。NF-8主机将不同类别的联动设备进行了分类,可以根据预定的控制程序。对各种联动设备。如防排烟风机、消防水泵、送排风口、防火阀、防火卷帘门、电梯、非消防电源等设备。按组、按位置、按类别进行联动控制.实现设备优化控制。
    系统对探测信号设有“注意报警,火灾报警,联动报警。污垢报警,故障级别”等不同级别的灵敏度值。并可自动调整。
    系统能对整个连接设备实现故障的自动诊断
    2005-06-13 12:18:13

    回复 举报
    赞同0

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浙江省防雷工程专业技术人员资格考试大纲-置顶一周

浙江省防雷工程专业技术人员资格考试大纲(试 行)第一部分 相关法律规章和制度考试目的通过本部分的考试,考核考生了解、熟悉和掌握国家和浙江省有关防雷减灾管理的法律规章和制度的程度,以提高考生对相关法律法规的知识水平和法律意识。考试内容1.了解《中华人民共和国气象法》中关于雷电灾害防御的条款义。2. 熟悉《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(以下简称412号令)中下列内容:

回帖成功

经验值 +10