土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问在spaj140c中怎么整定低定值和高定值?

请问在spaj140c中怎么整定低定值和高定值?

发布于:2009-09-27 23:09:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问在abb的大电流接地的馈出线局部短路及接地保护的微机综保SPAJ140C中,怎么整定我的相间短路电流低定值I>,高定值I>>及接地保护低定值I0>,高定值I0>>?在说明书里他都是以额定电流的倍率表示的,比如我的低定值I>的整定范围为0.5-2.5In,那额定电流In为多少呢?在说明书里又没说,我怎么知道整定的1.5In是多少电流值呢? 另外,这些值该整定在多少为宜呢? 我的变压器是1250KVA的,请知情的朋友告诉一声,谢谢!
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    ABB保护的In就是CT的二次额定值 。不是1A就是5A。
    2009-09-28 13:47:28

    回复 举报