电气工程
\
供配电技术
\
高低压成套柜被水淹如何处理,急啊!请高手指点如何处理
高低压成套柜被水淹如何处理,急啊!请高手指点如何处理
高低压开关柜被水淹十六个小时,如何处理,谢谢
发布于
2009-09-27 19:24:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
z138738788
在此问题中学习,顶!
2009-09-28 21:10:28
来自 PC
评论
举报
闽都行者
先用干净的水冲洗各部件,冲洗每一角落。接触器、继电器等线图拆下进行烘干,没有把握的更换线圈,用电吹风细细吹干每一个接线柱触点,每一个根线头,处理到整柜没有一滴水滴;也可以用电风扇吹电阻丝热风到整个柜上,用什么方法可以灵活,就是要保证烘干整柜且不破坏绝缘等。最后要进行绝缘检查试验,试送电--正常供电。
2009-09-28 17:57:28
来自 PC