土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
请教变压器(10kV/0.4KV)工作接地母线如何选择?
请教变压器(10kV/0.4KV)工作接地母线如何选择?
做了一个工程,变压器是每层设的,有5w多KVA,计算了一下电流大的惊人,接地咋般,母线再大接地时大楼钢筋还是很小啊:(
发布于
2009-09-27 18:01:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
每层都有变压器?
可以把大楼的所有主(钢)筋全焊接起来,作为接地的等电位网。
再在电缆竖井加—50X5的镀锌扁钢与楼外接地装置连接。
2009-09-28 07:45:28
来自 PC
评论
举报
tank-----no.1
看来只有建专用接地装置了。
2009-09-27 19:54:27
来自 PC
评论
举报
相关推荐
lining-jz
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
13
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 398 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
可以把大楼的所有主(钢)筋全焊接起来,作为接地的等电位网。
再在电缆竖井加—50X5的镀锌扁钢与楼外接地装置连接。