发布于:2009-09-27 17:54:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
变压器出线L1,L2,L3,PEN线,三相四线制到低压柜处,低压柜出线是去电机,低压柜出线中有1路照明回路.
因为电机功率都很小,最大9KW,最小0.75KW,我做的时候都选的是YJV 0.6/1KV 3芯电缆,出线柜我只放了隔离刀,熔断器,接触器,热继电器..没有小断路器
因为我接地系统形式写的是TN-C-S系统.
老总检查图纸张说,TN-C-S系统电机得去4芯电缆.我开始也选择的4芯电缆.后来想想,另1芯去了干什么用啊,接外壳?我有保护接地我还用接外壳干什么啊?
后来仔细想想不对啊,因为如果过来4芯线的话,那么PEN线接电机外壳,相当于接到PEN母排上去了,母排在进线地方重复接地(这里不知道要不要分开PEN线,老总说进线柜地方要重复接地,但我觉得TN-C-S系统我这里不应该重复接地,母排相当于PEN母排,只是在照明回路时候重复接地下分开配出的PEN线),然后回到重复接地点了.但是我电机外壳已经接地了啊?要4芯做什么?
我是这样想的,如果电机前端有漏电断路器时候应该是4芯吧,L1,L2,L3,N多根N线是做漏电保护用的.但老总让我改成4芯,我前端没漏电断路器,况且电机都单独做保护接地了,还要4芯干什么? 我现在想做的就是,去4芯(不然就不成TN-C-S系统了),然后N线接外壳(这里不知道进线柜地方进线开关前是否需要将PEN接地,按规范来说,这里不需要接地,但是如果这里故障断开时候很可能导致电机外壳带电了).然后外壳再接地(老总让我这么干,可是外壳如果单独接地,那也不是TN系统了啊?)
关于老总的说法,我是这么想的,因为我写的是TN-C-S系统,所以电机肯定得去4根线,但我前端没断路器啊,如果进线地方重复接地了,那么这根N线可以保持零位,但如果上级接地不好,回不到零位,那么这根线就是个危害了,可能导致外壳带电而不是保护了.但是,如果不是4芯,那么我的系统就不是TN-C-S系统了.
哎,,设计时候没考虑这么仔细了,所以现在真不好弄呢,郁闷....
该怎么办,有人回答我吗?
是不是就照上面的说法,进线柜PEN线不作重复接地,然后电机配出4根线,L1,L2,L3,PEN线.
还是进线柜前做重复接地,分开PEN线,PE线直接接低压柜外壳.母排为L1,L2,L3,N,然后电机去4根线,L1,L2,L3,N线,这时候N线是零电位了,相当于电机外壳直接接地了.(其实到这里电机外壳就不要接地了,但系统却成了TN-S系统了....:(
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句单电源变压器,变压器中性点直接接地,PEN线在低压柜处不能再接地!!!
多电源变压器,变压器中性点不能直接接地,PEN线只能在低压进线柜处一点接地!!!
变配电室低压柜设有与总等电位连接母排(MEB排)相连的PE排!!!
你这种变配电室在建筑物内部的,只能执行TN-S系统!!!
不可能图纸上再写TN-C-S系统!!!
然后电机至少去4根线,L1,L2,L3,PE线(非N线)!!!
回复 举报
回复 举报