关于高位增压水泵

发布于:2005-06-13 10:17:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高位增压水泵到底是否通过消防水量:
意见一:不需要.因为高位增压水泵起增压作用,即保持管网最高点的压力符合要求.使静水压线保持在要求的压力线上.即像定压水泵的原理.
意见二.需要.因为.高位增压水泵需要通过10min的消防水量.故应选用通过消防水量的泵.
高规规定增压泵的流量有两个:<1L/s,<5l/s.所以意见二有问题.但是又有道理.
请高手不吝赐教.请回答的别太简单.否则更迷茫.谢谢.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • junrew
    junrew 沙发
    ??
    2005-06-13 15:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    我想应该是仅起增压作用,要小于一个消火栓使用时的流量。当一个消火栓使用时,流量不小于5L/s,这时必然引起管网压降,相应的泵房内管网压力下降,这时消防泵启动。